      三根相线的电流相等且未过载,但中性线电流却大于相线电流而过载,何故。
      如果电气回路中除50Hz的基波负载电流外,还附加有非线性负载产生的过大含量的高次谐波电流,则回路会因谐波电流而过载,使过流防护电器频繁跳闸,但用磁电式电流表测得的电流却未超过其整定值或额定值,这是因为电流表没有反映电流有效值的缘故,磁电式电流表系按电流的平均值偏转,而过流防护电器热脱扣元件则按电流的有效值动作。
      当电流波形为正弦波时,平均值和有效值有一个固定的比值,电流表能按此比值刻度标示,正确反映有效值电流,当直流熔断器电流内存在谐波电流波形畸变时,此比值已非上述正弦波电流的两者的固定比值,其值随波形变化而变化,磁电式电流表的偏转角偏小而不能正确地表征有效值电流,为此需采用能按热效应来测定有效值电流的电流表来进行测定。
      危险在于不了解电气安全的人在遇到上述情况时,常误认为是断路器,熔断器的额定电流太小而更换电流大许多的断路器,熔断器,而不更换大截面积的回路导体。
      这当然是很不安全的,因为其后果是回路过载而过电流防护电器却不动作,最终将因回路长期过载而导致短路和各种电气灾害的发生。
      直流熔断器谐波电流能引起相线过载,但最常见和危险的导体过载是三相四线回路中的中性线过载,过去非线性负载少,人们不重视谐波过载的危害,认为三相四线回路内的中性线只通过三相不平衡电流,其值甚小,中性线截面积只取为相线截面积的1/2甚至1/3。
      但在现时谐波电流特别是三次及其奇数倍谐波电流大增的电气回路中,例如在主要采用气体放电灯作照明光源的商场,办公楼等场所的照明回路中,这一做法将造成中性线的严重过载。
      熔断体的时间电流特性随设计而改变,对于给定的熔断体,则与周围空气温度和冷却条件有关,制造厂应按8.3规定的直流熔断器条件,提供周围空气温度为20℃~25℃时的时间电流特性。
      时间-电流特性是额定颏率时的弧前特性和熔断特性(熔断特性以电压为参数)直流的时间电流特性是按表12B规定的时间常数时的特性对于某些使用场合,特别是对于高的预期电流(时间较短),可以用I2t特性来代替时间电流特性或同时规定I2t特性和时间-电流特性。
      TRD-Z系列直流熔断器熔芯(gPV)是专门为太阳能光伏保护系统设计的,直流熔断器熔芯主要用于汇流箱,逆变器,电池充电控制电路等设备提供全面的电路短路保护和正反方向的电流过载保护。
      中贝能源的生产设施位于江苏及广东等地,拥有多项世界领先水平的专利与专有技术,是业界可提供电流最宽、尺寸最全的新能源应用熔断器生产线厂家之一。产品覆盖多个国际标准、国家标准及地区标准,拥有CCC、CQC、VDE、TUV、UL、CSA、PSE、DIN多个国际和地区性产品认证;拥有多项专利及随时为客户提供专业服务的研发团队,产品销往世界上多个国家和地区,深受客户好评。http://www.chnbel.cn