      能否采用我国有的规范规定的带“断零”防护功能的断路器来防“断零”危害,而为防“断零”危害,在电气装置的设计安装中应注意哪些。
      我国有的设计规范中曾有装设中性线断线故障保护的规定,它规定用检测TN系统中PEN线断线后电位升高的故障电压使断路器跳闸来防“断零”危害,这种故障电压型开关在20世纪20年代国外曾使用过,但30年代起即不再使用因它需单独另设一个不受其他接地极电位影响的零电位接地极来检测PEN线的电位,这在建筑物林立的城市里是难以做到的,而这种中性线断线故障保护送要求断开w线,直流熔断器这又是违反IBC标准的基本安全要求的,所以这种防“嘴”危害的规定在理论上是难以成立的,实践证明也是无效的,在新规范中已被删除。
      在我国广泛采用低压三相四线供电的条件下,为防范“断零”烧设备事故,在电气线路的设计,安装和管理中应注意做到以下几点:。
      1,在三相四线回路中应视具体情况适当放大中性线和PEN线的截面积,以保证其机械强度,特别是从电杆到建筑物电源线进线口的一段架空引人线十分易于折断,应按IEC要求铜线不小于10mm2,铅线不小于16mm2。
      (2)采取有效措施防止中性线承受过直流熔断器大的应力。
      (3)注意中性线接头的连接质量,以确保中性线接头的导电良好,应特别注意提高铝线的连接质量,因铝线表面极易因氧化或腐蚀而不导电。
      (4)在中性线上尽量减少线路端子连接和接头,并尽量少串人开关和触头,例如没有特别的需要尽量少装用四极开关,以防因其中性线触头和接线端子接触不良而增加“断零”危险。
      (5)严禁在三相四线回路的中性线上串接熔断器,以防熔断器中的熔体因种种原因熔断而成为“断零”。
      直流熔断器是快速熔断器作为重要保护作用。
      随着电子技术的迅猛发展,半导体元器件已开直流熔断器始被广泛应用于电气控制和电力拖动装置中,然而,由于各种半导体元器件的过载能力很差,通常只能在极短的时间内承受过载电流,时间稍长就会将其烧坏,因此,一般熔断器已不能满足要求,应采用动作迅速的快速熔断器进行保护,快速熔断器又称为半导体器件保护熔断器。