请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版

[SEO外链] 信瑞达浅析直流电流变送器EMC的规格要求

创建: 百百03 发布:2019-7-11 16:25
25 次浏览 0 位用户参与讨论
  电流变送器又分直流电流变送器和交流电流变送器两种。今天小编要与大家分享的就是200A直流电流变送器EMC的规格要求:

  1.Surge电压
  IEC61000-4-5,GB/T 17626.5
  输出端口:差模2kV、12欧姆、1.2/50-8/20us混合波,正负各5次,每次间隔1min(判据B)
  电源端口: 差模2kV、12欧姆、1.2/50-8/20us混合波,正负各5次,每次间隔1min(判据B)

  2.EFT
  IEC61000-4-4,GB/T 17626.4
  电源端口:±2kV、5/50ns、5kHz(判据B);输出端口:±2kV、5/50ns、5kHz(判据B)


  深圳信瑞达电力设备公司专业电量隔离变送器厂家,15年专注电量变送器研发,提供电量变送器,电量隔离变送器,电动汽车绝缘监测仪,电池巡检仪,智能电量变送器、漏电流传感器批发.电量变送器价格:0755-36615601. 网址 :http://www.szxrdt.com/

  3.ESD
  IEC61000-4-2,GB/T 17626.2
  壳体,正常操作时手可以接触到的部位:接触放电±6KV;空气放电±8KV,判据B(测试时上电)
  信号接口内导体:接触放电±2KV,判据R(测试时上电)

  4.CS
  IEC61000-4-6 , GB/T 17626.6
  电源端口:10V、80%AM(1kHz)、0.15~80MHz(判据A)
  输出端口:10V、80%AM(1kHz)、0.15~80MHz(判据A)

  5.RS
  IEC61000-4-3,GB/T 17626.3
  10V/m、80%AM(1KHz)、80~1000MHz(判据A)