      1、雨淋自动喷水灭火系统适用于燃烧猛烈、蔓延迅速的某些严重危险级场所。
      《建筑设计防火规范》GB50016-2014第8.3.7条规定下列场所应设置雨淋自动喷水灭火系统:
      1.火柴厂的氯酸钾压碾厂房,建筑面积大于100㎡且生产或使用硝化棉、喷漆棉、火胶棉、赛璐珞胶片、硝化纤维的厂房;
      2.乒乓球厂的轧坯、切片、磨球、分球检验部位;
      3.建筑面积大于60㎡或储存量大于2t的硝化棉、喷漆棉、火胶棉、赛璐珞胶片、硝化纤维的仓库;
      4.日装瓶数量大于3000瓶的液化石油气储配站的灌瓶间、实瓶库;
      5.特等、甲等剧场、超过1500个座位的其他等级剧场和超过2000个座位的会堂或礼堂的舞台葡萄架下部;
      6.建筑面积不小于400㎡的演播室,建筑面积不小于500㎡的电影摄影棚。
      大家经常问到的问题是:雨淋、湿式、干式、预作用各系统的区别以及适用场所?这里简要叙述如下:
      1.雨淋系统用的是开式喷头,其余用的都是闭式喷头。雨淋系统动作时,雨淋阀开启后所有的喷头都会动作,用在火灾蔓延迅速的地方,或者是高度超出闭式喷头保护的地方。比如舞台,摄影棚。
      2.湿式系统最普遍,使用场所注意温度4-70度,还有就是对水渍要求不高的场所。
      3.干式系统使用在一般场所,正好可以用在温度低于4度,或高于70度的场所。如冷冻库,或是加工车间。灭火系统有时间上的滞后。
      4.预作用系统是在干式系统的基础上,与火灾探测系统连锁,在探测器动作后,将干式系统转化为湿式系统。
    2、水幕系统主要是用于隔火,不能直接扑灭火灾。
      《建筑设计防火规范》GB50016-2014第8.3.6条规定下列部位宜设置水幕系统:
      1.特等、甲等剧场、超过1500个座位的其他等级的剧场、超过2000个座位的会堂或礼堂和高层民用建筑内超过800个座位的剧场或礼堂的舞台口及上述场所内与舞台相连的侧台、后台的洞口;
      2.应设置防火墙等防火分隔物而无法设置的局部开口部位;
      3.需要防护冷却的防火卷帘或防火幕的上部。
      注:舞台口也可采用防火幕进行分隔,侧台、后台的较小洞口宜设置乙级防火门、窗。
    3、水喷雾灭火系统是将水雾化,一般用于变压器等火灾的扑救。
      《建筑设计防火规范》GB50016-2014第8.3.8条规定下列场所应设置自动喷水灭火系统,且宜采用水喷雾灭火系统:
      单台容量在40MV·A及以上的厂矿企业油浸变压器,单台容量在90MV·A及以上的电厂油浸变压器,单台容量在125MV·A及以上的独立变电站油浸变压器;
      飞机发动机试验台的试车部位;
      充可燃油并设置在高层民用建筑内的高压电容器和多油开关室。
      注:设置在室内的油浸变压器、充可燃油的高压电容器和多油开关室,可采用细水雾灭火系统。
      中电数通是一家智慧城市安全管理解决方案供应商。是集智慧消防系统、智慧安监平台、城市应急救援指挥系统建设,建设城市安全咨询、智慧城市安全平台打造、物联网系统集成服务、大数据研究为一体的国家高新技术企业。中电数通官网:http://www.zds-t.com





    上一篇:贴片电阻有哪些重要的性能参数
    下一篇:造成变频器故障的两大因素
    回复

    使用道具 举报

    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

    本版积分规则

    Archiver|手机版|小黑屋|

    • Copyright   ©2015-2019  SEO外链论坛   Powered by©SEO外链论坛    |网站地图

      十五楼SEO外链论坛是多年的外链平台,外链吧,为大家提供免费的外链建设论坛,可以免费发外链网站,外链推广外链发布论坛,外链发布网站,SEO外链建设论坛,seo发外链,做推广,seo外链建设和高质量外链资源就到超级外链吧,专业的SEO外链论坛.

    快速回复 返回顶部 返回列表